• 在楼地面装饰中,如果砂浆厚度和配比与定额都不相同,应怎样调整?

    楼地面要求做法是:面层500*500*10高级地砖、30厚1:3干性水泥砂浆结合层。在《陕西建筑工程消耗量定额》中相关的定额是10-69,但定额中是20厚1:3水泥砂浆掺胶找平、5厚1:2.5水泥砂浆掺建筑胶结合层。定额应怎样调整才能满足实际要求呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 调整定额砂浆的含量。

    2011-06-19 17:34:06 

  • 用 8-22子目调整找平层厚度。 8-22 *2就是调增10mm找平层厚度。

    水泥砂浆结合层

    2011-06-19 17:42:59 

  • 在gBQ4.0中有砂浆换算的按钮,调整厚度和砂浆标号。

    2011-06-19 17:41:45 

  • 套地砖定额10-69 把20厚1:3水泥砂浆调整为30厚1:3干性水泥砂浆,5厚1:2.5水泥砂浆掺建筑胶删除。

    2011-06-19 19:43:20 