• 框架剪力墙结构中暗梁设置问题

    结构图中设计总说明是这样的:框架剪力墙,当剪力墙在楼层处无边框梁时,应设暗梁;剪力墙顶部无边框梁时,应设置封顶暗梁,与墙内暗柱、短柱、小墙肢、顶层连梁形成整体,当图中未表示时可按下要求:暗梁高度为墙厚1.5-2倍墙厚,纵向钢筋上下各2B20,箍筋a8@200。 这栋楼地下为2层,地上为15层,框剪结构,抗震等级为一级。 问题:1、这里的“楼层处”指的是哪些楼层,是地下一、二层,还是地上首层或中间层,或是都有? 2、暗梁应在哪些楼层设置?地下室和1至15层都设置么? 3、剪力墙内墙和外墙是否都应设置暗梁,还是只需在外墙上设置? 4、门洞口两侧是暗柱,门窗洞口上是连梁,这时暗梁应怎么布置,断开还是通过?

    边框梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 1.楼层处包含地下及地上所有的楼层 2.暗梁在所有楼层均设置,包含地下地上 3.剪力墙内外墙均设置暗梁,因为图纸描述的是剪力墙,并没区分内外墙 4.遇到这种情况 ,暗梁应该断开布置

    2011-06-20 08:23:16 

  • 问题1、2、3:都均设置暗梁; 问题4:连梁处断开。

    2011-06-20 08:40:58 

  • 结构图中设计总说明是这样的:框架剪力墙,当剪力墙在楼层处无边框梁时,应设暗梁;剪力墙顶部无边框梁时,应设置封顶暗梁,与墙内暗柱、短柱、小墙肢、顶层连梁形成整体,当图中未表示时可按下要求:暗梁高度为墙厚1.5-2倍墙厚,纵向钢筋上下各2B20,箍筋a8@200。 这栋楼地下为2层,地上为15层,框剪结构,抗震等级为一级。 问题:1、这里的“楼层处”指的是哪些楼层,是地下一、二层,还是地上首层或中间层,或是都有? 2、暗梁应在哪些楼层设置?地下室和1至15层都设置么? 3、剪力墙内墙和外墙是否都应设置暗梁,还是只需在外墙上设置? 4、门洞口两侧是暗柱,门窗洞口上是连梁,这时暗梁应怎么布置,断开还是通过? 1.你说的这里的“楼层处”指的是所有的楼层都有。 2.暗梁应在所有楼层设置,地下室和1至15层都设置。 3.剪力墙内墙和外墙都应设置暗梁。 4.门洞口两侧是暗柱,门窗洞口上是连梁,这时暗梁应该是断开的。

    2011-06-20 09:55:30 

  • 1、这里指的楼层处是指所有楼层 2、地下室和1至15层都设置 3、只需在外墙上设置 4、是通过。

    2011-06-20 08:25:57 

  • 1、楼层处包括所有楼层; 2、暗梁在地下及地上各楼层均设置; 3、只需在外墙上设置暗梁,因为设计说明上注明“剪力墙在楼层处无边框梁时,应设暗梁”。 4、连梁与暗梁不是在同一标高上,应都要设置。

    2011-06-20 15:15:31 

  • 第一条、设计所讲的楼层处应该指所有楼层。 第二条、凡是楼层剪力墙墙顶如果边框梁的,应设暗梁;剪力墙顶部无边框梁时,应设置封顶暗梁。楼层指所有楼层,包括地下室,只要墙顶没有边框梁构件的都要设置。 第三条、这里所指的剪力墙部分外墙,内墙。 第四条、连梁顶标高如果是楼层顶标高,连梁按照边框梁处理,暗梁与连梁只需考虑锚固连接就可以了。

    2011-06-20 16:44:33 

  • 1、楼层处是指各层,也就是每一层。 2、内外墙都需要设置。 3、有连梁的位置不需要不知暗梁,连梁伸入剪力墙内需要与暗梁搭接Lle和600较大值,做法见08G101-5图集第74页。

    2011-06-20 22:50:04 

  • 1、每层均有暗梁。 2、连梁和暗梁的节点构造见06G901-1、08G101-5

    2011-06-21 09:18:24 