10****@qq.com 2011-06-20 10:38:16 | 江苏省 其他专业 | 1493查看 1回答
喷淋系统预算中管件问题
专家你好,我是一名初学安装预算的学徒,有问题像你请教 1喷淋系统预算 管件也要计算出来的吗? 2 喷淋系统中,图纸说明中,要求DN250镀锌钢管法兰连接。 是不是DN250钢管平均6m需要1副法兰呢? 还有遇到异径三通DN250*200,是不是需要DN250法兰2副,DN200的法兰1副? 3 喷淋系统中,图纸说明中要求小于等于DN200的镀锌钢管丝接。我想请问DN200的镀锌钢管可以丝接吗?如果可以丝接,那么连接DN200*150的三通 怎么计算?就三通上有其他配件吗?(比如沟槽式连接管道中,三通上有卡箍)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1喷淋系统预算 管件也要计算出来的吗?是的,管件是主材 2 喷淋系统中,图纸说明中,要求DN250镀锌钢管法兰连接。 是不是DN250钢管平均6m需要1副法兰呢? 还有遇到异径三通DN250*200,是不是需要DN250法兰2副,DN200的法兰1副?法兰按实际计算数量,要算250法兰一副,另外开孔计算一个管件连接 3 喷淋系统中,图纸说明中要求小于等于DN200的镀锌钢管丝接。我想请问DN200的镀锌钢管可以丝接吗?如果可以丝接,那么连接DN200*150的三通 怎么计算?就三通上有其他配件吗?(比如沟槽式连接管道中,三通上有卡箍) 消防管通常是沟槽连接,100以下的可以丝接,大于100的是法兰和沟槽连接
2011-06-20 10:47:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看