-
ZJB66 2011-06-20 10:58:41 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 8375查看 11回答
桩承台之间的地梁钢筋在承台内的做法?
请问:地梁在桩承台内的箍筋数量及主筋长度应该怎么做?梁箍筋在承台内不必配置或不必完全按平法图标示的间距等配置吧?主筋进入承台内一个锚固长度即可还是要锚到剪力墙或者框架柱中?一般甘肃省依据哪本标准图的哪一页?桩承台间的地梁钢筋在GGJ2009中怎么处理?问题补充:承台是梁式配筋,各面都有钢筋,地梁的编号JZL。这种情况地梁钢筋锚入承台就可以了吧?在甘肃省常规做法是怎样的?是按06G101-6中的JLL还是DKL?主筋只锚入承台的在GGJ2009中怎么设置?我看了属性编辑中不能设置。
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,地梁在承台里的筋布置,按照图纸设计进行计算,进入承台的锚固值在最初的工程设置里按照图纸设计要求填写,或者在定义基础梁时在其它属性里设置,软件会自动计算的。如图: 钢筋的配置一般图纸说明里都会注明参照哪本图集,
2011-06-20 11:11:15
-
地梁在承台里的钢筋布置,主筋进入承台锚固为La,箍筋可以布置两个或三个,以固定地梁主筋.
2011-06-20 12:49:57
-
基础梁在承台内的箍筋配置,看设计图纸要求,设计要求梁钢筋伸入柱及墙内锚固,一般承台基础只有一层底层钢筋,而基础梁底标高与承台底标高不一致,基础梁在承台内就必须按设计箍筋间距配置,设计要求基础梁钢筋伸入承台内锚固, 这种情况在承台内不必配置箍筋。 桩承台间的地梁钢筋在GGJ2009中在箍筋贯通设置栏中点是,钢筋在节点设置里选择
2011-06-20 15:08:44
-
如果图纸设计没有注明是基础梁还是连梁,那就按照基础梁的属性编制。 基础梁是贯穿承台,连梁与承台是锚固连接。
2011-06-20 16:34:58
-
地梁不是平法构件代号,如果不能与平法构件对号入座,说其他的问题都是枉然,因此你需要首先咨询设计该梁的具体制图规则和节点详图。
2011-06-20 22:45:59
-
答:JZL是基础主梁的代码。基础梁应该理解是基础,或梁式基础,它不是地框梁和基础连梁,它们是梁。目前的平法图集没有基础梁与承台和独基连接时的关系定义,主要都是基础,相互关系设计人员定。所以一般情况下基础梁在与承台与独基相连时如何锚固由设计人员考虑。我见的很多图纸,一般说明较清楚,或者有剖图去处理,大部分是连续通过小的承台和独基的,遇到大的筏板或承台才考虑锚固,目前的大部分的设计的条式基础和长承台,内部都有JL,其实也可以叫基础梁,也可以叫带翼缘的基础梁。象你的工程,最好咨询一下设计人员。
2011-06-22 16:33:02
-
你说的问题还挺复杂,具体可加我457243506,详细聊
2011-06-22 16:22:43
-
主筋只锚入承台的在GGJ2009中怎么设置? 在属性编辑中节点设置中选择基础梁遇承台即可进行设置。
2011-06-22 17:29:11
-
支持盼盼的答复
2011-06-23 08:07:47
-
地梁在桩承台内的箍筋数量及主筋长度应该怎么做具体按照图纸设计和图集,无具体要求时,主筋进入承台内一个锚固长度即可,且承台内不用配置地梁箍筋。
2011-06-23 09:19:29
-
支持上述观点
2011-06-24 08:16:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看