• 基础中剪力墙钢筋量怎么没有水平筋和拉筋量

    如题,,下面几个图是我的设置,,算出来的剪力墙钢筋只有插筋量,没有水平筋和拉筋量,,请问要怎么设置。。

    插筋

    剪力墙

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙当你设置底标高为基础顶标高时,设置插筋后,基础层只计算插筋,在基础内的水平筋有两道或三道是在剪力墙中的水平筋中,在基础内一般没有拉筋. 你要算基础层中的量,可以把基础层中两道水平筋手工修改,在基础层中加上,在上层的剪力墙中去掉。 切换到基础层的剪力墙中,编辑钢筋,在其中有插筋和水平筋,那单独的两根或三根的水平筋(分左侧右侧为插筋的水平筋)它和插筋一块就是基础层内的剪力墙的钢筋量。

    2011-06-20 13:09:28 

  • 可能您是在基础层绘制的图元,所以只有插筋,建议您在其他楼层绘制图元试试。 基础层只计算插筋,其他楼层钢筋应该正常计算。

    2011-06-20 12:38:49 

  • 如题,,下面几个图是我的设置,,算出来的剪力墙钢筋只有插筋量,没有水平筋和拉筋量,,请问要怎么设置。。 1、将剪力墙复制到基础层,然后再汇总,就有水平筋的量了。2、你再基础层除了布置剪力墙外,比如筏板基础是否绘制了,他们的底标高是否一致。

    2011-06-20 12:44:04 

  • 如题,,下面几个图是我的设置,,算出来的剪力墙钢筋只有插筋量,没有水平筋和拉筋量,,请问要怎么设置。。基础层中应该有两层的,如果基础层的厚度超规定时会更多,你在计算设置的墙中设置。

    2011-06-20 12:44:56 