• 雨棚的做法请指正一下

    使用软件版本:GGJ2009,目的:计算雨棚钢筋量,雨棚我用梁和现浇板组合的,在计算的时候钢筋不知道怎么布置。请各位指教一下。具体内容如下图:

    现浇板

    现浇

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在梁中输入箍筋为A14@130;T:2A14;B:3A14;板的布筋里输入负筋为A14@130;分布筋为A6@300.

    2011-06-20 14:20:59 

  • 要正确定义在单构件这中处理

    2011-06-20 14:19:45 

  • 根据您提供图纸的信息,梁的集中标注里面,上部钢筋2A14;下部钢筋3A14;箍筋A14@130(2),拉筋无。板的钢筋信息;板的横向受力筋A14@130,板的负筋为A6@300。

    2011-06-20 22:42:43 