• 如果图纸上没有标明一些需要加筋的地方,也需要输入吗?

    如果图纸上没有标明一些需要加筋的地方,也需要输入吗?那是怎么输入的呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上没有标明一些需要加筋的地方,不需要输入。砌体加筋要输入,这是按规范规定必须的。

    2011-06-21 08:58:25 

  • 你好:图纸上没有加筋的地方是不要加的,再看一下说明有没有特殊要求,没有要求是不要输入的。

    2011-06-21 08:57:46 

  • 答:首先理解图纸,看是否应该加,参看标准图集,如果标准图集与图纸不一样的地方要与设计人员沟通。

    2011-06-21 09:24:04 

  • 同意以上三位高人的指点

    2011-06-21 14:26:40 

其他类似问题 查看更多