• 关于暗柱的阴影和非阴影部分

    暗柱有阴影和非阴影区域,如图1,图2所示,但是图中给的纵筋不包括非阴影部分的钢筋,怎么定义啊?

    非阴影区域

    非阴影

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:图纸中应该是有要求阴影外的主筋同墙的主筋,在定义暗柱时加上去就行了。必须在暗柱内加上,你可以看看钢筋三维不加就不会计算了,你定义暗柱时阴影外的截面已经定义在暗柱内了,否则加的箍筋你没法定义上。

    2011-06-21 11:25:06 

  • 暗柱有阴影和非阴影区域,如图1,图2所示,但是图中给的纵筋不包括非阴影部分的钢筋,怎么定义啊? 回复:阴影部分的纵筋已经在剪力墙内了,不必计算,你只把拉筋加入进去

    2011-06-21 11:26:04 

  • 你将阴影和非阴影部分都定义成暗柱,应该将阴影外的纵筋按墙的设计纵筋定义到暗柱的构件中,阴影外的拉筋也按设计定义即可。这样设置是最正确的,因为暗柱的纵筋和墙的纵筋是不重复布置的。如果只是将阴影部分定义为暗柱,非阴影部分的纵筋不用管已经算到墙里了,但非阴影部分的拉筋不好处理,如果加到暗柱里,就和墙里的拉筋有重复的情况,所以还是第一种方案可行。

    2011-06-21 11:41:00 

  • 非阴影部分是属于约束边缘,这部分主筋就是墙里面的钢筋,要定义到柱构件里面,如果定义在墙里面,那非阴影部分的拉筋就计算不进来了

    2011-06-21 15:25:36 

  • 将阴影部分和非阴影部分合并在一起定义成一个暗柱,比如图一中:暗柱截面这200*800,钢筋:6B18+4根阴影区的主筋,箍筋在截面编辑中画上去就行了。

    2011-06-23 09:00:44 