肥仔 2011-06-22 09:43:17 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1550查看 3回答
地面防水中的工程量代码问题
我做的卫生间地面防水沿墙上翻150mm高(沉箱深400mm),我在图形已经画好了,但到套清单的时候不知计算立面上翻面积应该套用那个工程量代码才正确。请教一下高手:“①立面防水面积(大于最低立面防水高度)②立面防水面积(小于最低立面防水高度)”分别套用这2个工程量代码计算出来的结果有什么不同?我这种情况应该套用那个代码才正确?问题补充:还想补充一下:如果我在图形中设置了上翻550mm防水,那么地面的标高要不要设置成H-0.4m而不是±0.000m?如果设置成±0.000会不会影响到计算墙身抹灰时扣减了防水部分,即抹灰高度减少了550mm?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地面防水面积:地面积(DMJ)+房间周长(FJZC)*高(0.55); 与地面标高没关系。
2011-06-22 14:26:52
-
测试后给您回复!
2011-06-27 08:48:41
-
防水面积等于:地面积+地面周长*高
2011-06-22 10:00:29
-
我想请教下,在2008里套项时出现没有工程量代码是应该怎么办?好像我套散水A4-30是以体积计算,但是工程量表达式没有TJ,又参考不了其他的、
-
如图所示,图1中楼梯砼及模板定额均可选择相应的工程量代码,但图2中的五项清单及定额子目全部只有水平投影面积一项可以选择,这是什么问题?问题补充:没有满意答案~最终以组合楼梯套清单,组合构件套定额解决。
-
如图所示,图1中楼梯砼及模板定额均可选择相应的工程量代码,但图2中的五项清单及定额子目全部只有水平投影面积一项可以选择,这是什么问题?问题补充:没有满意答案~最终以组合楼梯套清单,组合构件套定额解决。
-
立面防水是那里设置工作量代码的?图形装修地面有立面防水工程量代码,墙面那却没看到有,此工程量要在哪个地方设置工程量代码比较合适呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看