gaogao123456 2011-06-22 16:25:03 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2692查看 4回答
砌体加筋的弯钩
1.楼梯间要求沿墙高布置2A6@500的通长钢筋,弯钩和弯折我要怎么取 2.构造柱和砌体要有砌体加筋,要求沿墙高布置2A6@500,每边伸入墙内1m,我不知道弯钩和弯折怎么取?问题补充:我是手算的,按照西南03G601,26页算的,因为同事说手算量准确,我发现和广联达的量一样呢,但是软件里边,一字型,设置的两个钢筋,算量是一个钢筋的量。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你定义砌体加筋时就会弹出对话框选择形状,不用自己设置弯折,弯折都是根据图集设置好的。通长砌体加筋就在砌体墙属性里定义2A6@500就可以了,软件会自动计算。
2011-06-22 16:36:30
-
砌体加筋的一个弯钩按6.25D即可
2011-06-22 16:28:33
-
你只要按图输入信息,弯钩软件会自动处理的
2011-06-22 17:31:04
-
1:通长钢筋就没有弯钩和弯折。 2:伸入墙内1米,弯钩长度为10d.
2011-06-22 16:29:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看