钢筋算量软件
在GGJ2009中梁的侧面纵筋输入完成后,就会显示拉筋,为什么
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有侧面钢筋时就需要配置拉筋,软件是根据图集自动配置的
2011-06-22 17:53:58
-
在GGJ2009中梁的侧面纵筋输入完成后,就会显示拉筋,梁侧面筋的拉筋图纸一般是不标注的,按平法图集应该设置,软件是根据图集设置的。
2011-06-22 17:56:32
-
梁的侧面纵筋输入完成后,显示拉筋是 软件按照平法要求设置的默认值(非加密区箍筋间距的两倍)。 应该就是钢筋砼结构的规范做法 见图集03G101-1第62页,讲的很清楚关于拉筋直径和间距的
2011-06-22 18:07:29
-
这是图集03G101-1规范要求:当梁设置侧面纵筋(侧面构造钢筋及侧面按扭钢筋)时,必须配置拉筋,拉筋直径根据梁宽不同,分别有6mm、8mm两种,拉筋间距为梁非加密区箍筋间距的2倍。在施工时,如果有两排或两排以上的拉筋,必须在竖向错开位置。(参看图集03G101-1 第62页到65页) 梁截面配筋与柱截面配筋,从形状上来看两者是一样的。但梁箍筋的类型为 n肢箍,柱箍筋类型却为 n*n 肢箍,这是为什么呢? 区别就在于,梁、柱截面中部宽度方向的箍筋:梁为直线式,即拉筋,且沿梁长度方向上的间距为非加密区箍筋(即主箍筋)间距的2倍;而柱则多为封闭(矩形)式,间距与其它箍筋间距相同。
2011-06-22 18:40:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看