fuzhen009 2011-06-22 18:21:05 | 河南省 其他专业 | 1455查看 4回答
消防按钮是不是警铃
我们定额解释中 整套室内消火栓包括:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣,挂架、消防按钮。 是不是计算消火栓按钮系统图时,那个消火栓按钮不用再次计算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防工程中的消防按钮不是警铃,而是在消火栓箱旁边安装的消防启泵按钮。在消防火灾自动报警系统中反映体现。
2011-06-23 08:15:59
-
消火栓按钮要计算安装费及其管线的费用,它属于消防报警(电气)系统。
2011-06-22 22:12:27
-
消防按钮是在消火栓箱旁边安装的消防启泵按钮。这个按钮的安装费和主材费是单独计算的,看定额解释中整套室内消火栓包含内容的下边的内容
2011-06-23 13:15:45
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看