caicai 2011-06-23 09:07:09 | 山东省 其他专业 | 901查看 3回答
请教 钢筋计算的工程中怎么考虑框架柱 框架梁 剪力墙 板的钢筋连接方式
请教 钢筋计算的工程中怎么考虑框架柱 框架梁 剪力墙 板的钢筋连接方式 不一样的连接方式怎么影响钢筋工程量的 柱子一般不采用绑扎?梁用绑扎搭接?板一般用什么连接方式?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱子一般都是电渣压力焊连接,梁是小直径用绑扎,大直径用直螺纹连接,板一般是绑扎,但有些地下室筏板用的是螺纹连接,或者焊接。
2011-06-23 13:49:38
-
钢筋的连接方式应该根据结构图纸总说明上的要求来确定的, 不是你想要绑扎接头就用绑扎接头了。
2011-06-23 09:09:21
-
柱子一般都是电渣压力焊连接,其他的也就是绑扎连接了,你可以看看设计说明,上面有一定的要求的。
2011-06-23 09:09:50
-
框架梁和剪力墙是怎么连接的?框架梁以剪力墙为支点么?问题补充:若以剪力墙为支座,钢筋连接跟框柱和梁连接一样么?具体连接看03G101-1哪个图集?
-
山东省消耗量定额剪力墙中的板和梁应该套用有梁板还是平板?框架梁套用单梁子目,板套用平板子目?抑或是框
山东省消耗量定额剪力墙中的板和梁应该套用有梁板还是平板?框架梁套用单梁子目,板套用平板子目?抑或是框架梁和板的工程量合并后套用有梁板子目?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看