• 在线提问你好,我有

    你好,我有个问题,内墙抹灰如果要抹到框架梁底,要修改计算设置和计算规则的那些项目,我修改了计算规则57、63、65项,计算结果和没修改一样,框架柱也不抹灰,修改那些项目,再就是如果框架梁和框架柱抹灰,我想与内墙抹灰区分开来,如何设置,基础防潮层抹灰如何设置,特别是基础外墙外侧要抹到室外地平,(定额要求设计室外地平以上为外墙抹灰,)防潮层要求到正负0,而基础外墙内侧抹到0,如何设置,基础的圈梁构造柱不做防潮层,如何设置,屋面防水我设置了所有边,但是电梯间的门口也有了,如何修改,非常感谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • "你好 1.如果墙面不想算框架梁和柱子请在墙面计算规则中的,墙面与柱和梁的侧面面积选择为无影响(见附图),这样就不会算梁和柱子的抹灰了 2.如果相区分,在墙面的量中单独出了柱子、梁和墙的抹灰,但是不能单独出梁和柱的,在报表中柱和梁的抹灰都汇总好了 3.防潮层在软件中没有单独构建,所以只能用墙面代替,在基础层的外墙绘制上墙面,墙面的标高要设置到室外地坪,也就是正负0,墙的内墙面,直接出的量就是从基础到0的,取墙面的面积做为防潮层的面积,如果不算构造柱和圈梁的面积,就去墙面的计算设置中找到如上边的选项,选择与构造柱和圈梁的侧面积调成:无影响 4.屋面防水的设置有所有边设置也有多边设置两种实现方式,多边设置就是为了满足有些边不需要设置的情况,您现在已经用所有边设置完成,就需要用多边得方式将不设置防水高度的边,设置为防水高度为0即可(见附图)"

    外墙外侧

    外墙内侧

    2011-06-23 14:26:09 

点我,有新答案通知你哦