• 北京01定额水暖的支架及管件问题

    北京01定额第五册第一章说明: 1、DN32以内丝接钢管及铝塑复合管安装定额中,已综合了管卡;DN32以外道及其他形式管道的支架另行计算。 这个说明是说DN32以内焊接钢管及DN32以外道及其他形式管道的管卡也要另行计算吗?什么是管卡?那塑料排水管的管卡和支架呢,是另行计算还是管道呢? 2、PVC-U给水塑料管(粘接)、铝塑复合管安装项目中,已综合了钢塑转换接头和管件的安装费,其工程量应按设计图纸用量并读取1%的损耗率计算。 这个说明是什么意思?既然接头和管件已综合在管道内,那为什么用量又要按图纸用量的1%计取损耗率?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.这个说明是说DN32以内焊接钢管(焊管、镀锌钢管)及DN32以外及其他安装形式(焊接、丝接)钢管的管卡、支架,也要另行计算。管卡是最简单的支架。那塑料排水管(及铜管、无缝钢管、不锈钢管、卷焊钢管、铸铁管、聚乙烯双壁波纹排水管)的管卡和支架,是需要另行计算。但热熔塑料管(PP-R、PB管)de20~de63的管卡也不计算。 2.这个说明既然钢塑转换接头和管件的安装费已综合在管道内,那么钢塑转换接头和管件本身的材料费还是要计算的。钢塑转换接头和管件计算时的用量按图纸上数出来的用量,然后再加上1%损耗率,来计算钢塑转换接头和管件的材料费。 可是有人说所有规格、所有安装形式的钢管都要计取支吊架(1m和0.4公斤支吊架),这样对吗?答:不对,没有人可以违反定额计价的规定。

    2011-06-23 13:03:04 

  • 1、管卡是固定管道用的。不在说明范围内的管道都要单独计算管道支架。 2、管道安装只是综合了管件的安装费,管件数量应根据图纸计算并考虑1%的损耗

    2011-06-23 13:03:33 

  • 1、DN32以内丝接钢管及铝塑复合管安装定额中,已综合了管卡;DN32以外道及其他形式管道的支架另行计算。 这个说明是说DN32以内焊接钢管及DN32以外道及其他形式管道的管卡也要另行计算吗?什么是管卡?那塑料排水管的管卡和支架呢,是另行计算还是管道呢? 关卡即是管道支架,就是固定管道稳定及牢固用的一般为铁质和塑料两种材质。DN32以内的管道定额中已经包含了管道支架及关卡。而DN32以上管道需要单独记取支架及关卡费用。一般为角钢配专用关卡。 2、PVC-U给水塑料管(粘接)、铝塑复合管安装项目中,已综合了钢塑转换接头和管件的安装费,其工程量应按设计图纸用量并读取1%的损耗率计算。 这个说明是什么意思?既然接头和管件已综合在管道内,那为什么用量又要按图纸用量的1%计取损耗率? 需要用增长的管道量及损耗量来弥补管件费用

    2011-06-23 13:54:44 

  • 其工程量应按设计图纸用量并读取1%的损耗率计算。 这个说明是什么意思?既然接头和管件已综合在管道内,那为什么用量又要按图纸用量的1%计取损耗率?答应该是按照图纸计算完*1.01即可

    2011-06-23 12:23:45 