• 钢筋的搭接设置问题

    图纸上说三级钢和>=25的二级钢用机械连接,请问这个在软件中应该怎么设置啊?

    问题补充:机械连接也分几种的,我想知道几号到几号钢筋用哪种机械连接

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算设置中设置,可以按级别设置。 看图片。 具体的工程要求不同,设置就不同啊。

    三级钢

    2011-06-23 10:55:52 

  • 工程设置,计算设置,搭接设置 可以按照不同等级不同直径设置搭接方式

    2011-06-23 10:56:56 

  • 在计算设置中的连接设置里修改;具体设置见即截图。

    二级钢

    2011-06-23 10:59:35 

  • 直接在计算设置中设置就可以啦

    2011-06-23 10:56:46 

  • 钢筋连接的直径范围按照设计要求调整即可,这个应该很好理解吧!然后,因为机械连接的形式又分为,套管挤压、直螺纹连接、锥螺纹连接等不同形式。当设计没有明确时,就需要按照施工现场的实际情况来设置,最好现场要有签证以明确究竟采用了哪种机械连接形式,避免结算时产生分歧。

    2011-06-23 12:03:48 