神来之笑 2011-06-23 16:31:09 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2923查看 3回答
地下室挡土墙钢筋
再次请教各位,如图所示,地下室底板在地下室挡土墙处再各外延伸400MM。而挡土墙竖向钢筋则在底板处弯折锚固。现在遇到底板下有承台,如图所示,竖向钢筋会直接锚入承台内。 1.如何设置让竖向钢筋不锚入承台内而是锚入板? 2.如何设置竖向钢筋锚固长度?(如图所示)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、在节点编辑中输入锚固长度 2、在构件属性中修改锚固值。
2011-06-23 16:44:16
-
1.如何设置让竖向钢筋不锚入承台内而是锚入板? 答:先只画板,不画承台,先汇总计算出,剪力墙的结果,然后【锁定】剪力墙结果,然后再把承台画上去。 2.如何设置竖向钢筋锚固长度?(如图所示) 答:节点设置,如下图
2011-06-23 16:51:45
-
中间用+号。
2011-06-23 22:45:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看