努力的貓 2011-06-24 10:09:52 | 广东省 其他专业 | 674查看 3回答
关于消防水箱出水管问题
屋顶有个消防水箱,有一组标注ZL的立管从水箱接出到地下-1.7米处,图纸没有说明这管是什么管,只有在系统图和平面图标了出来,根据大家的经验,请问这组ZL管是干什么用的?是不是排水用的?为什么还要排出去,是排水箱里放久了的水吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是溢流管;当水箱水位超过这根管的个口时为了防止水箱跑水将多余的水流入地沟内。
2011-06-26 22:50:32
-
系统如果有进水、供各楼层的水管,那么它就是排水用的吧。
2011-06-24 10:18:35
-
你看接到-1.7m处什么设备上了么,很有可能是自喷稳压管,是不是接到报警阀前了啊
2011-06-24 10:53:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看