• 结算中施工方提出钢筋没有计算垫筋,请问垫筋需要另算吗?怎么算法?

    结算中施工方提出钢筋没有计算垫筋,请问垫筋需要另算吗?怎么算法? 另外施工方还有一项电费,是按电表实际读数计算。。。难道定额中不含电费吗?如果按实际结算,定额中的电费要怎样扣除? 谢谢各位了!@ 陕西省04定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问垫筋需要另算吗?怎么算法? 这是施工用钢筋,99定额规定应根据实际给予计取,09定额计价法要计取,工程量清单计价原则不予计取。 A:是否计算应根据招标文件、施工合同、施工组织设计确定。 B:垫铁是梁中纵筋在两层以上,层与层之间是需要垂直向短钢筋,一般常用园25钢筋,长度按梁宽减2边保护层,间距一般1000~1500。 C:如确要计取,站在甲方角度只计梁的下部纵筋层与层之间所加之筋,(这是施工当中如要加必须加的)梁上部纵筋层与层之间不一定需用。

    2011-06-24 15:35:52 

  • 梁下部设计有双排钢筋时,且上排钢筋无法与箍筋连接固定时,需增设垫筋,其计算长度L=B-5cm(B梁宽),垫筋按Φ25计算,并入Φ10以上钢筋用量内。 梁长(跨间长度)≤6m时,按四处计;梁长>6m时,按五处计。

    2011-06-27 11:01:03 

  • 1、如果梁中纵筋在两层以上,层与层之间是需要垫铁的,应当计算,垫铁的规格按25mm钢筋计算,长度=梁宽-保护层*2,间距按@1000计算。 2、电费已经综合在子目中了。