• 防雷接地及刚性防水套管

    河北地区 请问普通住宅的防雷接地应该怎么套定额?是套利用基础钢筋做接地极还有接地跨接和户内接地母线的定额吗? 接地面积指的工作内容是哪些啊? 刚性防水套管是不是应该套第6册内容?为什么他们说套第8册在加铁构件制作呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、用什么方式接地,要看设计注明。 2、刚性防水套管、柔性防水套管都是套第六册的相关套管制作、安装子目,只有普通的套管才是套第八册的室外钢管焊接子目计算的,也不是铁构件制作子目。 利用基础接地指的是利用基础的钢筋接地,按基础的面积计算就行了。

    2011-06-24 14:05:46 

  • 1、套用什么定额得根据设计接地形式决定 2.刚性防水套管区分管径套第6册刚性防水套管制作子目

    2011-06-25 14:17:03 

  • 1、屋面避雷网、避雷引下线、接地接、出楼外甩镀锌钢筋、接地测试卡子.........; 2、刚性防水套管是按套第6册内容套用。

    2011-06-24 14:40:05 