    在钢筋算量中点击二层柱的——汇总计算——时出现——楼层中柱高度有误,是否退出计算,进行调整的界面——点击是后,出现——错误——双击构件名称选择出错构件界面,——出现错误是,如构件名称KZ10,所属楼层2,错误描述:本层柱与下层同一位置柱标高不连续,请问如何调整?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋算量中点击二层柱的——汇总计算——时出现——楼层中柱高度有误,是否退出计算,进行调整的界面——点击是后,出现——错误——双击构件名称选择出错构件界面,——出现错误是,如构件名称KZ10,所属楼层2,错误描述:本层柱与下层同一位置柱标高不连续,请问如何调整?谢谢! 回复:修改下层柱的顶标高为默认标高,然后在修改二层柱的底标高为默认标高

    2011-06-24 14:46:52 

  • 双击此项描述就能选中不连续的柱子 检查本层柱与下层柱的标高是否正确 把不正确的标高修改过来就行了

    2011-06-24 14:46:26 

  • 那就是下层柱的顶标高和上层柱的底标高不是一个标高,不能连续。可以三维一下相邻楼层,看看不连续的柱子改正标高就行 不过,像有的图纸设计规定楼梯短柱的那种,短柱就是不连续的话,也没事,直接点击否计算就行。