度 2014-07-04 08:57:41 | 河南省 云翻样 | 539查看 5回答
关于梁原位标注
在GGJ中,如果梁没有进行原位标注,只进行了集中标注,那么跨数不对,对梁的钢筋影响在什么地方呢?具体是什么样子的。本人菜鸟一枚,求老师解答。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图1,箍筋加密长度,每跨都有,1.5倍的梁高和500取大值
如图2,每断开一次,一跟钢筋就会由连续通过变成左右两个锚固类似的还有很多
2014-07-04 09:16:47
-
集中标注 一般只表示通长钢筋,非通长钢筋需原位标注才行,如果跨数不对,原位标注的钢筋就无法标注,锚固也无法计算。
2014-07-04 09:07:57
-
在梁画好后,一定要进行原位标注,不然钢筋都计算不出来。
2014-07-04 09:14:30
-
你好:在GGJ中,如果梁没有进行原位标注,只进行了集中标注,那么跨数不对,对梁的钢筋影响在什么地方呢?主要影响在箍筋里面,因为箍筋是按每跨加密考虑计算的,跨数不一样计算就不对了。
2014-07-04 09:04:19
-
梁的跨数主要就是找支座,一般在支座处箍筋会加密,这样箍筋可能会有一定的影响。
2014-07-04 17:24:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看