坏坏兔 2011-06-24 16:31:57 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 690查看 6回答
在钢筋算量里面,画板还得把板偏移到外墙边吗?我都是直接用点式布置就OK了,可是我同事说得偏移到外边。
在钢筋算量里面,画板还得把板偏移到外墙边吗?我都是直接用点式布置就OK了,可是我同事说得偏移到外边。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板是支撑在梁上的,和墙有什么关系 而且软件的默认计算规则也是板扣梁,就算偏移到梁边了,不去修改计算规则也是白搭的 如果你们那边的定额是梁和板一起套有梁板定额的话,那偏移板完全是吃饱了撑着
2011-06-24 16:44:43
-
如果是双向受力钢筋是要延伸到外边的
2011-06-24 23:01:08
-
不需要偏移,画到中线就行。
2011-06-24 16:37:13
-
你不用画到边的。软件的扣减关系你可以看一下,板扣除梁的,梁又扣除柱。所以你没必要偏移出来的。
2011-06-24 16:39:02
-
在钢筋算量里面,画板还得把板偏移到外墙边吗? 在钢筋算量里面,板画到墙中或轴线就可以,(如果图纸有要求时,按图纸要求,没有要求,画到墙中,在实际施工中,板一般要求在砖墙上不小于8厘米,砼圈梁或梁上小小于6厘米,)
2011-06-24 16:40:24
-
不需要偏移到墙外,板的钢筋计算的时候考虑净长+锚固的,只要与墙相交了,识别到墙为支座了就可以
2011-06-24 18:05:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看