• 剪力墙水平钢筋计算的问题

    丁字暗柱(端柱)、拐角暗柱(端柱)位置的水平钢筋,我按节点设置里面的节点四设置好以后,汇总计算查看钢筋的时候发现丁字暗柱(端柱)、拐角暗柱(端柱)部位的水平钢筋没有按节点大样弯折15*d,全都是直锚的,请问老师该怎么解决?

    钢筋计

    节点大样

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你的问题出在你定义暗柱时都是按端柱考虑的,节点做法里的设置都是当水平筋不能直锚时用弯锚,你的水平筋应该是可以直锚了,目前你的图打不开,没有看到。 那你暗柱后面的(端柱)是什么意思呀?是暗柱按软件里默认的做法就是伸至端部后弯折15D。 你就没有看清楚节点做法里的说明,不可以直接锚固时,才是伸至端部弯折的。

    2011-06-25 08:18:43 

  • 你应先画墙.画墙把暗柱位也按剪力墙画上.然后画暗柱.计算编辑钢筋看一下.你是否把暗柱定义成端柱了.你应在节点设置剪力墙界面下修改笫12-17项.

    2011-06-24 17:09:18 