• 砌体拉结筋的1#钢筋输入的是一侧的钢筋还是二侧的钢筋?

    砌体拉结筋的1#钢筋输入的是一侧的钢筋还是二侧的钢筋?

    拉结筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋信息输入的时候确定是两根还是一根啊,如果输入2A6@500,就是间距是500排2根,一般是间距应该是500一根啊,另一侧是2#筋

    2011-06-27 13:04:30 

  • 砌体拉结筋的1#钢筋输入的是一侧的钢筋还是二侧的钢筋? 砌体拉结筋的1#钢筋输入的是两侧的钢筋。 这个节点就是两侧钢筋的节点,是用于有转角处的连接的。如是一侧你还要另外选择节点。 那你就在图上布置一个汇总计算一下,看看结果。

    2011-06-24 19:07:07 

  • 图上画得明明白白,是柱与一侧墙的拉结筋.

    2011-06-24 20:46:31 

  • 这个节点是L型连结筋,有1#、2#钢筋,都要输入的呀。 1侧是1#钢筋,长度是1100*2+180-2*保护层+180度弯钩+2,另一侧是2#钢筋,长度同1#

    2011-06-24 19:03:53 