• 剪力墙不覆盖暗柱对装修有什么影响?

    剪力墙不覆盖暗柱对装修有什么影响?对什么有影响?剪力墙结构中的GJZ是不是暗柱?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙不覆盖暗柱,房间不封闭,用房间布装修就布不上(再者,剪力墙如果不进入暗柱,钢筋计算结果也不正确),剪力墙结构中的GJZ是暗柱

    2011-06-24 23:41:53 

  • GJZ是暗柱,剪力墙不覆盖暗柱,导入图形后会出现一些列的麻烦,提示不封闭布置不上房间、提示找不到父图元布置不上踢脚线管等等。

    2011-06-25 06:03:18 

  • 剪力墙不覆盖暗柱,房间不封闭,用房间布装修就布不上,软件会提示你房间不封闭的,(再者,剪力墙如果不进入暗柱,钢筋计算结果也不正确),剪力墙结构中的GJZ是一种暗柱; 在算量软件里,由于暗柱属于剪力墙的加强构造,为剪力墙的一部分,套剪力墙相关的定额子目,所以暗柱是不需要定义画图布置的。记住没有剪力墙是没有暗柱的,所以剪力墙的位置需要画上剪力墙的,这样布置房间时就不会提示房间不封闭了。

    2011-06-25 08:08:09 

  • 首先,在图形中无法导入暗柱 导致图元缺失,无法 准确的绘制装修。 其次,在钢筋中剪力墙的钢筋算的不准确。 最后的模板的工程量也会受到影响。 力墙结构中的GJZ是暗柱