realfox@126.com 2011-06-25 09:29:04 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 362查看 4回答
请问下高手这个条基的钢筋问题?
请问下高手,这个条基如扫描图所示,底部受力筋只应有一个长度,怎么软件计算出来有两个长度呢,图如下:请给以指点,不甚感激。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:你能看到你的截图吗?我们都看不到,所以没人好回答你。建议加为好友后截图看看。 受力筋分为上下两个规格。
2011-06-25 10:02:07
-
你好,是一个受力筋一个是分布筋
2011-06-25 11:33:44
-
有弯钩的是分布筋,分布筋的钢筋在定义构件的时候也要根据图纸修改的。
2011-06-25 13:37:59
-
你这个计算没有问题啊,,,一个是受力筋,一个是分布筋..受力筋基础宽>2500时是按0.9的计算的..软件也是按平法设置的..完全没问题..
2011-06-25 15:02:54
-
钢筋砼防水底板与钢筋砼条形基础的底标高在同一个标高上,并且条形基础内有暗梁,防水板的底部钢筋在条基内也有布置,上部钢筋锚固在条基内,钢筋怎么处理
钢筋砼防水底板与钢筋砼条形基础的底标高在同一个标高上,并且条形基础内有暗梁,防水板的底部钢筋在条基内也有布置,上部钢筋锚固在条基内,钢筋怎么处理?问题补充:补充图纸
-
JZL(2)500*800Y1500*500*200 φ8@200(4) B4C22;T5C18 N2C25;Lφ8@400 Yφ12@150;φ8@300
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看