蓝色天空 2011-06-25 09:31:39 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1674查看 3回答
墙身钢筋在转角处断开的问题
钢筋三维显示剪力墙转转角处,外侧水平钢筋没有按照节点设置中要求的连续通过,而是在外侧转角处断开,在钢筋编缉中显示钢筋的长度也是断开的,这显然不符合规范及03G101 的要求,请问是什么原因造成的,如何操作才能保证外侧水平钢筋连续通过。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以解决的,把转交处的要贯通的剪力墙合并,然后汇总,在三维里就能看到钢筋贯通了,在编辑钢筋里面也计算了搭接长度。 对的,但软件计算出来的长度是对的啊,你手工算也是这样啊,墙身减保护层,这个又不是下料软件,只能这样处理了。
2011-06-25 09:36:37
-
你好:断开是对的,两边都是伸至端部减一个保护层,就等于是连续通过的了,只是当超过搭接设置的长度后没有加一搭接长度,其他是没有问题的。
2011-06-25 09:52:15
-
显示问题,计算结果是对的
2011-06-25 10:14:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看