小余 2011-06-25 15:24:39 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 428查看 4回答
框架柱箍筋根数的计算
层高是2.77米,目前没有布置任何梁构件,计算式中Ceil(500/100)+1+Ceil(884/100)+1+Ceil(1366/200)-1,884和1366是怎么来的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高是2.77米,目前没有布置任何梁构件,计算式中Ceil(500/100)+1+Ceil(884/100)+1+Ceil(1366/200)-1,884和1366是怎么来的------------首层底标高-0.03,顶标高+2.77,首层层高2.8,首层下部加密=2800/3=933.33约=934,第一个箍筋起步距离50,所以下加密长度为934-50=884,1366------中间非加密区范围,500---------上部加密长度,50+884+1366+500=2800。
2011-06-25 16:29:04
-
没有布置构件,你那来的计算式。
2011-06-25 15:26:46
-
你好:884应该是底部1/3加密范围;500是顶上加密范围;1366是中间非加密区范围;1366是层高减了上下加密区范围。
2011-06-25 16:10:35
-
搭接处0.5m,0.884m是加密区,1.366是非加密区,合计0.5+0.884+1.366=2.75m
2011-06-25 15:28:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看