ZJB66 2011-06-25 15:46:06 | 甘肃省 其他专业 | 517查看 5回答
图中的特殊情况应不应算墙钢筋等?
请问:1,平面图和截面图所示的墙实际墙柱、框架柱占完了,AZ箍筋间距100且配通到框架柱截面内。这种情况图在LL位置标墙代号,仅表示该LL腰筋按墙水平筋配置吧?GGJ中不用画墙、将LL腰筋按墙平筋输入就行了吧?柱位置实际无墙、不应计算墙水平筋吧?2,图三所示的YZ截面配筋是三个柱,三个柱之间是不是要配置墙钢筋和AL钢筋?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、你的图纸上标注的是暗柱,暗柱内必须布置上墙体,否则墙的水平筋在连梁上不是通长布置的,我知道你是想在定义连梁时输入侧面纵筋,你的侧面纵筋的长度应该是整个暗柱范围内都要布置的。建议还是在暗柱内画上墙体,这样软件会自动考虑计算。 2、三个暗柱之间还有一段属于剪力墙,250宽度那里应该是要布置竖向筋的,加上暗柱的保护层厚度,暗柱之间的距离就更大了。所以水平向之间要布置竖筋和水平筋,如果墙顶有暗梁也是要布置的。 请注意一下软件里在计算时会自动按照平法要求考虑到暗柱与墙体之间的扣减关系的。
2011-06-29 07:12:55
-
与柱平行范围内是不计算钢筋,垂直方向是要计算入锚固的。
2011-06-25 15:47:59
-
答:1、同意你关于连梁的想法,但有导入图形时要注意连梁要导入图形。左边的暗柱带框架柱,如果按图纸的标注形式来说,还是应该画上墙,因为暗柱的箍筋不能代墙的水平筋,但这是一般规定,具体到这个工程,你布置上是没有错的,要想不布置上,得咨询一下设计人员。 2、右边的T型暗柱,墙应该先画上,此地暗柱不能代替墙和暗梁。
2011-06-29 08:48:45
-
1、GGJ中必须画墙,LL除了腰筋还有箍筋等按LL信息正常输入,与墙水平筋无关。 剪力墙绘制通过暗柱,墙的水平筋是锚固在柱子中的,软件会自动计算长度。 2、柱中间有墙,需要配置,暗梁在图纸中没有不需要布置。
2011-06-29 09:53:57
-
1.该LL腰筋与墙水平筋配置无关,,GGJ中必须画墙。 2.柱位置实际无墙、不应计算墙水平筋。 3.图三所示的YZ截面配筋是三个柱,三个柱之间是要配置墙钢筋和AL钢筋。
2011-06-29 11:43:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看