123 2011-06-25 18:33:58 | 广西壮族自治区 其他专业 | 874查看 3回答
中间柱子箍筋计算
中间柱子 层高3900mm 柱子=BH=600x600 箍筋直径8 怎么算它有多少根箍筋? 还有他的纵筋怎么计算 由7700MM到15500MM下料长度多少问题补充:清以我上面写个例子 谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
要考虑抗震等级等因素。
2011-06-25 18:51:24
-
箍筋长度为0.6*4-保护层*4+2*10*0.008-2*6.25*0.008,个数根据加密和非加密间距分别计算数量再相加。注意的是箍筋的分布范围是柱子净高减去50mm*2。 纵筋根据图集相应规则计算就可以了。
2011-06-25 23:42:02
-
你好;要准确计算柱子的箍筋,首先要知道:主筋的规格、是搭接还是焊接、抗震要求的等级、混凝土的标号、楼面处的梁的高度、有了这些条件才可以计算箍筋的根数。 柱子的纵筋长度是焊接或者是机械连接时就是层高的长度,如果是绑扎连接就是层高+搭接长度。 你给的数据不可以计算,没有间距、主筋是搭接以及规格等等条件。
2011-06-26 06:57:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看