• 后浇带附加钢筋

    后浇带附加钢筋:如下图 图纸要求板后浇带附加钢筋为纵筋的一半 这里应该如何理解 板钢筋是圆10的,那么后浇带的钢筋应该是多大的。

    附加钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板后浇带附加钢筋为纵筋的一半不是指的钢筋规格,是钢筋的配筋率。 如果原配筋是C10@200,后浇带附加钢筋就是C10@400.

    2011-06-26 14:40:08 

  • 后浇带的钢筋应该是圆10的,根数是截面的一半

    2011-06-26 14:40:17 