    楼梯梁根据计算规则是不需要计算混凝土的,也不能单独计算的,应该与楼梯一样按水平投影面积计算工程量,合并到楼梯中计算的。注意计算楼梯工程量不包括与楼层标高相同的休息平台。 计算规则为:现浇楼梯,按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。整体楼梯(包括直形楼梯、弧形、螺旋楼梯)水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。

    2011-06-27 08:33:11 

  • 包括了楼梯梁的工程量,不要再另算混凝土量!~

    2011-06-26 21:49:52 

  • 常规楼梯计算只是一层为两根楼梯梁,你这个情况也经常会发生,楼梯常规按投影面积计算你的梯梁可能已经超过了定额规定的砼含量,建议你按楼梯实际砼量加定额规定损耗后与定额取定砼含量对比如超出应该按比例乘系数比较合理。

    2011-06-27 07:57:41 

  • 我们这里是按照水平投影面积计算工程量的,包括了楼梯梁的工程量。 也包括平台。

    2011-06-26 21:17:26 

  • 这三道梯梁已经在楼梯水平投影中考虑了,但是楼层休息平台不计入水平投影面积内