123456 2011-06-27 09:48:22 | 贵州省 其他专业 | 819查看 2回答
贵州定额外墙外侧计算了外脚手架后是否还该计算外墙内侧脚手架
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不再计算了。
2011-06-27 09:51:20
-
外墙外侧计算了外脚手架,外墙内侧的装饰与内墙一起含量在内脚手架中计算了。外墙外侧计算了外脚手架后,外墙内侧就不用再计算脚手架了,其内侧脚手架费用已含在内脚手架中了。
2011-06-27 10:13:11
-
在贵州2004建筑定额中,梁、墙外脚手架计算规则三、2是这样说的、混凝土梁、墙套用相应的双排外脚手架定额,而在实际中,我看大多数只套了垂直外脚手架和里脚手架子目,没有再套用梁、墙脚手架子目,为什么?
-
贵州04定额中计算梁、板的模板体积后,是否还要另计算梁、板的脚手架
贵州04定额中计算梁、板的模板体积后,是否还要另计算梁、板的脚手架问题补充:框架结构,层高4.2米,砼计算模板体积后,是否另计算梁板的满堂脚手架?在计算天棚粉饰时,是否再次计算满堂脚手架?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看