坏坏兔 2011-06-27 11:26:01 | 山东省 其他专业 | 4923查看 5回答
门垛的疑问
建筑平面图中注:除注明外门垛均出墙边100;门垛尺寸小于300时,采用同剪力墙强度等级一样的砼浇筑。我的疑问有:1、我的截图中,门旁边这个小垛用做成砼的吗? 2、门垛尺寸小于300的都浇筑砼,那么是在剪力墙施工完成以后,在施工的吧? 3、这样施工的素砼墙套什么定额?能套定额中的钢筋砼墙吗?这个是素砼墙,里面没有钢筋的。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、我的截图中,门旁边这个小垛用做成砼的。 2、门垛尺寸小于300的都浇筑砼,是在剪力墙施工施工时浇筑。 3、这样施工的素砼墙套定额中的钢筋砼墙。
2011-06-27 12:14:03
-
里面是有钢筋的 和抱框柱一样 套混凝土 柱
2011-06-27 22:41:56
-
1、图中的门垛如果在它的左侧有T型构造柱,则浇注成砼,否则为砌块。与构造柱一起浇注的门垛套用构造柱定额子目,它是与构造柱一起施工,一般是主体施工结束后,二次结构时施工。 2、砼墙上的门垛尺寸小于300的应该浇筑成砼,与剪力墙同步施工。 3、砼墙上的素砼垛可以套定额中的钢筋砼墙,虽然没有钢筋,不影响定额的套用。
2011-06-28 15:07:31
-
从图纸说明来看应该是砼
2011-06-27 12:22:56
-
1、我的截图中,门旁边这个小垛不用做成砼。2、门垛尺寸小于300的都浇筑砼,可以是在剪力墙施工完成以后,再施工,也可以同剪力墙一起施工。3、这样施工的素砼墙能套定额中的钢筋砼墙。
2011-06-29 06:52:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看