busyworking 2011-06-27 11:29:30 | 广西壮族自治区 其他专业 | 2794查看 1回答
转换层的抗震等级设置
结构说明,1~2层为框支层,底部加强部位剪力墙和1~2层框架梁是三级抗震; 框支层框架和3层框架梁是二级抗震,并且备注三层楼面为转换层。 我想知道我应该在哪一层设置哪些构件为二级抗震呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构说明,1~2层为框支层,底部加强部位剪力墙和1~2层框架梁是三级抗震; 框支层框架和3层框架梁是二级抗震,并且备注三层楼面为转换层。 我想知道我应该在哪一层设置哪些构件为二级抗震呢? 1、框支层框支粱及框支柱和3层框架梁是二级抗震,在绘图区框选或用批量修改在属性中修改为二级抗震。
2011-06-27 12:53:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看