天雁 2011-06-27 16:34:11 | 黑龙江省 其他专业 | 735查看 5回答
植筋直径是6,植入砼应多少。另一端还需做弯勾吗?
植筋直径是6,植入砼应多少。另一端还需做弯勾吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般植入10D。不需要弯钩。
2011-06-27 16:36:22
-
一般植入10D。外留搭接长度+弯钩。
2011-06-27 16:45:59
-
植入长度根据植筋胶的说明确定;另一端要做弯钩。
2011-06-27 16:35:57
-
按规范为10d,植入混凝土的端头不做弯沟。
2011-06-27 16:41:32
-
直径20mm以下的钢筋,植筋锚固取可取15d; 直径大于20mm的钢筋,植筋锚固取应取20d; 植筋长度是有计算公式的:lb=afy lb —植筋锚固长度; fy—钢筋抗拉强度设计值。 系数a按下表 混凝土强度 钢筋直径(㎜) C15 C20 C25 ≥c30 8 0.44 0.38 0.34 0.33 10 0.64 0.55 0.49 0.46 12 0.86 0.74 0.66 0.61 14 1.1 0.95 0.85 0.77 16 1.3 1.12 1.01 0.93 18 1.57 1.36 1.22 1.11 20 1.8 1.56 1.39 1.3 22 2.1 1.82 1.63 1.50 25 2.63 2.28 2.04 1.84 32 3.85 3.34 2.98 2.7 注: 1、当混凝土强度等级不低于C40时,对抗剪强度最小值不低于21N/㎜2的粘结剂,其植筋的系数a值乘以修正系数0.9。 2、当构件中的一个截面中有30%以上的受拉钢筋需与所植的钢筋搭接时,其植筋的基本锚固长度lb(或lb,d)应乘以放大系数1.4~2.0 植筋最小锚固长度: 受拉区锚固lb,min=max{0.6lb;10d;150mm}, 受压区锚固lb,min=max{0.3lb;7d;100mm},
2011-06-27 16:46:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看