• 电缆计算问题

    初学者 麻烦说详细一点 前辈 电缆敷设方式FC\\WC ,电缆进入配电箱的时候,外墙皮是不是预留2米,进入配电箱的时候是不是按2米考虑? (2)电缆的长度 是按照图纸量取呢还是按照最短距离算呢 (3)做电气预算需要注意什么。

    敷设方式

    问题补充:进入配电箱 ,配电箱的预留是不是2米? 从室外进入室内图纸写入户处预留RC150+RC65埋深0.8米引入,进线有外先进是什么意思?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、外墙皮预留长度和进入配电箱的预留长度,根据所执行定额的‘电缆敷设’章节说明中的电缆预留量表计算。 2、电缆的长度计算伍其敷设方式如何,都应该按照设计的施工图纸进行计算。至于对设计走向的个别不合理的地方,可以提出修改变更意见并得到设计单位和建设单位认可后执行。 3、做预算时主要应该注意: (1)、一是熟悉图纸掌握好图纸的设计比例,了解所有需要计算部分的竖向标高,做的计算工程量不少量。 (2)、二是熟悉掌握定额说明、章节说明及相关涉及应该计入工程量的预留量表,定额子目所包含工作内容的说明以及相关定额汇编解释,以做的凡是按照定额规定应该计算进入工程量的不漏量。 (3)、三是了解掌握并明白子目的工作内容范围,主材是否列入未计价主材项,以尽量做的套定额子目不漏项,凡是应该计入的主材或者设备不遗漏。 4、补充中的第2条的意思:DN150和DN65的进户管各一根,进线由户外引进。

    2011-06-28 08:36:45 

  • 1、外墙皮预留最小按照2米预留;进入配电箱是按照2米预留的。 2、按照图纸的计算。 3、根据图纸范围和走线计算。

    2011-06-27 21:47:18 