• 我的卫生间防水上翻高度是150

    我的卫生间防水上翻高度是150,在套做法的时候,是要选一个平面的子目,一个立面的子目吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算规则为:七、楼地面防水、防潮层和找平层按设计图示主墙间的净空面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽 、壁龛的开口部分不增加面积。与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内;超过500mm时,按立面防水层计算。 因你的工程卫生间防水上翻高度是150,小于500,一个并入平面工程量内计算,套一个平面防水子目即可。

    2011-06-28 09:54:41 

  • 是的,选择一个平面的子目和一个立面的子目。

    2011-06-28 09:36:58 

  • 卫生间防水上翻高度是150的时候也是要套平面做法的 在编辑量表的时候 防水一栏做法要加上翻这一块的量就可以

    2011-06-28 09:39:26 

  • 你可以看一下定额: 1.建筑物地面防潮层,按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积。与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。 2.建筑物墙基防水、防潮层,外墙按中心线长度,内墙按净长线乘以墙基的宽度以平方米计算。 3.构筑物及建筑物地下室防水层,按实铺面积计算,但不扣除0.3m2以内的孔洞面积。平面与立面交接处的防水层,其上卷高度超过500mm时,按立面防水层计算。 4.防水卷材的附加层、接缝、收头、冷底子油等人工材料均已计入项目内,不另计算。

    2011-06-28 09:41:11 

  • 我的卫生间防水上翻高度是150,在套做法的时候,是要选一个平面的子目,一个立面的子目吧?是的你理解是正确的,因为平面铺与立面铺的价格是不一样的。 是套一个平面的子目,然后再工程量表达式中选一个平面面积+立面防水面积(小于最小面积)。对吗? 不要加在一起,平面和立面是两个定额的

    2011-06-28 09:47:09 

  • 定额有这样子目,分开计算是最好不过了,只是会给工作带一点繁琐就是了。

    2011-06-28 09:37:43 

  • 卫生间防水上翻高度是150,在套做法的时候,选一个平面的子目即可;

    2011-06-28 09:36:55 

  • 卫生间地面防水套定额时只需要套一个平面的子目,把上翻的工程量并入平面中即可. 套一个平面的子目,然后再工程量表达式中选一个平面面积+立面防水面积。

    2011-06-28 09:41:06 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看