• 好!钢筋算量中,我在两段剪力墙之间布置了

    您好!钢筋算量中,我在两段剪力墙之间布置了连梁,在连梁处剪力墙钢筋如何设置为通过连梁?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:连梁两侧暗柱上必须画是墙体,还有就是定义连梁时不要输入侧面纵筋,这样软件就会让水平筋在连梁上通过计算。

    2011-06-28 10:48:58 

  • 设置层高,画墙时标注标高就行了

    2011-06-28 12:03:16 