• 墙洞与钢筋?

    (1)剪力墙上的预留洞,面积有大有小,需要都扣除吗? (2)板上的预留洞扣除吗? (3)图纸上:板配筋图下方说明:各层水、暖、电井处楼板钢筋照常设置,待设备安装完毕后在浇筑楼板混凝土。 此处“各层水、暖、电井处楼板”是指“板上预留洞”吗?谢谢!

    问题补充:定额原话:混凝土墙板上单孔面积在0.3M2以下的孔洞,计算“混凝土工程量”时不予扣除;单孔面积在0.3m2以上时,应予扣除。 这不是说算钢筋工程量时的规则,钢筋怎样考虑预留洞的扣除呢? 先画板、配筋,再画预留洞 与先画板,扣洞,在配筋 ,二者计算结果一样吗? 还有人说:预留洞不扣,洞口加筋不计算,二者相抵,可行吗? 第(3)个问题取消不问了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:洞口与钢筋,定额里一般没有要求,在图纸的说明里一般会有要求的,一般是洞口在300以内时,钢筋是打弯绕过洞口,大于300的洞口图纸会给出洞口加筋,或者是参照那个图集中的做支法。 图纸上:板配筋图下方说明:各层水、暖、电井处楼板钢筋照常设置,待设备安装完毕后在浇筑楼板混凝土。 这时可以不考虑画洞口,因为与钢筋没有关系了,只是后浇混凝土。 想准确计算钢筋就要按图纸要求布置洞口。在图中布置了洞口,包括加筋,软件就会自动计算扣除了。

    2011-06-28 13:51:34 

  • 剪力墙和板上的预留洞 均是大于0.3m2的才扣除;板配筋图下方说明:各层水、暖、电井处楼板钢筋照常设置,待设备安装完毕后在浇筑楼板混凝土。 此处“各层水、暖、电井处楼板”不是指“板上预留洞”,而是这里后施工罢了;

    2011-06-28 11:37:29 

  • 钢筋的预留洞在总说明有超过多大的洞口要设置加筋的。 板上的预留洞也有说明有超过多大的洞口要设置加筋的。 各层水、暖、电井处楼板”是指管道井的整间板。 按图纸要求达到要加筋的尺寸时准确布置洞口就是了啊!

    2011-06-28 13:45:08 

  • (1)剪力墙上的预留洞,面积有大有小,需要都扣除吗? (2)板上的预留洞扣除吗? 在钢筋软件中,主要还是依据设计图纸的具体要求来布置各种洞口。当设计要求钢筋断开并设置附加钢筋时则布置洞口同时钢筋也断开布置,钢筋连续通过或绕开时则不必考虑即可。 比如像你第3个问题中提到的设计要求,就不必考虑布置洞口的问题。

    2011-06-28 14:12:00 

  • 你好,剪力墙和板预留洞面积大于0.3m2才扣除,这与钢筋没关系,只是和砼量有关系。

    2011-06-28 15:02:00 

  • (1)剪力墙上的预留洞,面积有大有小,需要都扣除吗? 0。3平米以下的洞口不扣除,以上扣除。 (2)板上的预留洞扣除吗? 板上的预留洞也是按0。3平米以下的洞口不扣除,以上扣除。

    2011-06-28 16:05:49 

  • 定额原话:混凝土墙板上单孔面积在0.3M2以下的孔洞,计算“混凝土工程量”时不予扣除;单孔面积在0.3m2以上时,应予扣除。这是说图形算量中单孔面积在0.3M2以下的孔洞计算砼量时不扣除。 剪力墙上的预留洞与板上的预留洞总说明会有相应说明的,多大范围内的预留洞钢筋不断开,多大范围的预留洞洞口如何加筋。

    2011-06-28 20:23:25 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题