kkkuuu12 2011-06-28 12:05:21 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 758查看 4回答
梁与柱的锚固问题
梁锚于柱,梁与柱的混凝土强度不同,那么梁纵筋锚于柱的锚固长度应以柱的混凝土强度计算。我的问题是这在软件中该如何处理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁锚于柱,梁与柱的混凝土强度不同,那么梁纵筋锚于柱的锚固长度应以柱的混凝土强度计算。我的问题是这在软件中该如何处理? 在属性中将粱的混凝土强度单独调整为柱的混凝土强度。
2011-06-28 12:36:15
-
已采纳在软件中软件是自动按照锚筋所在位置 的砼标号来确定锚固长度的。
2011-06-28 12:36:50
-
已采纳如果单纯从锚固的角度考虑该问题的话,那那应该按柱的强度考虑锚长。 砼等级不同这个到是可以分别设置的。如图: 但是你的这个情况太特殊了!同层梁、柱的砼标号不同的话,施工就很不方便。看看是否与设计人沟通,并调整砼等级。
2011-06-28 14:27:43
-
已采纳您好,您如果考虑钢筋柱子强度调整,可以在软件上工程设置-楼层设置-下面有个楼层缺省钢筋设置,在这边可以调整,上面的朋友已经做了截图.。
2011-06-30 16:46:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看