    出现生成不了是因为没有识别到主次梁关系中的次梁宽度的问题。首先跟画图的顺序,先主后次有关。另一个可能的原因是在主梁和次梁相交的位置有柱或墙存在。自动生成次梁加筋的框里面是有生成条件的。

    2011-06-29 16:06:46 

  • 你好 一般不会出现这个情况 可以在梁平法表格输入次梁加筋 这种情况没人反应过 你是正版吗

    2011-06-28 17:54:38 

  • 框选梁了吗?!

    2011-06-28 18:42:32 

  • 看看要生成的地方是不是主次梁的关系,另外可以重提梁跨再自动生成试试

    2011-06-28 22:23:48 

  • 没有自动生成肯定是你的主梁没有识别次梁信息,所以你自动生成是无法生成的。 你需要重提下梁跨,让主梁识别了次梁截面信息,然后自动生成肯定是没问题的。 或者你在梁平法表格里面手动加上。

    2011-06-28 23:28:45 

  • 自动识别不了,试下手动添加:右上角找到“生成吊筋”→勾选楼层→吊筋(无吊筋不填)→次梁加筋:数量→确定→完成