• 套管预埋,我应该套用哪个定额?

    给穿过楼层的给排水、空调冷却水管道预留孔洞,用长方形木头盒预埋套管,应该套用哪个定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    给穿过楼层的给排水、空调冷却水管道预留孔洞,用长方形木头盒预埋套管,在定额中模板预留洞口小于0.3m2不扣除,大于0.3m2要扣除,你所说的用长方形木头预埋套管也就是预留洞,以含在模板子目中,不能另套子目。

    2011-06-28 21:06:45 