  • 已采纳
    一般情况下是相同的,可以减少变径接头。

    2011-06-29 08:53:31 

  • 应该是相同的。

    2011-06-29 08:58:43 

  • 设计一般都按相同的管径计算,但是屋顶大多采用铸铁管,以便防腐

    2011-06-29 09:44:32 

  • 排水工程中的透气立管在设计是一般都是与排水立管的管径相同的。如果中途有变径时也是相应变径的。

    2011-06-29 10:19:07 

  • 系统图中应有显示,按常规应管径相同的。

    2011-06-29 14:17:45 