summer1987 2011-06-29 09:30:38 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1076查看 4回答
墙面防潮层问题
图纸中说明:室内外地面有高差是,在高差处墙身侧面加设防潮层,防潮层做至500高 1,具体做的部位是在室外还是室内、室外都要做 2,绘图时具体怎么做
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1具体的部位是在室内正负0开始到-0.5 这个部位做防潮层 可以用抹灰布置
2011-06-29 09:33:31
-
这个设计没有明确的说明位置,是它设计的缺陷,有可能还是咨询一下设计并出个文件,绘图时用踢脚线代替。
2011-06-29 09:33:40
-
1、室内外都要做 2、定义抹灰构件绘制。
2011-06-29 09:33:05
-
1、防潮层应该在室外墙面上布置 2,绘图时按照墙面粉刷构件绘制
2011-06-29 09:50:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看