    现浇板上的钢筋布置台复杂了,请问“板支座负筋的分布筋是上面意思啊?怎么负筋上还有分布筋吗?这里的所谓的负筋是不是面筋?这句话到底怎么理解啊?望各位仁兄解答,万般感谢 还有就是现浇板上配置双层双向钢筋之后,软件里面负筋和分布筋就省略掉,不在属性编辑栏里填写啊 直接跳过去啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解正确 负筋就是相当于面筋 所谓负筋就是在支座上部承受负弯矩的意思 负筋在没有纵横交错的时候必须布置分布筋的 主要是起到固定负筋位置的作用的,有空要多去施工现场看看 如果已经是双层双向的钢筋 一般情况下是不需要负筋的 但有的跨度较大,在支座处会要就用负筋加密处理的

    2011-06-29 15:42:05 

  • 板负筋是板的面筋,分布筋是布置到负筋上的,与负筋垂直布置 双层双向的板负筋,不用分布筋,在软件中可以删除也可以不用理会 在软件中,只要在工程设置,计算设置,板公共属性,第3项设置好后,后面布置的负筋就不用去管他了,该算的地方软件会算,不该算的会扣除

    2011-06-29 14:20:29 

  • 就是与负筋垂直的另一方向钢筋,它与负筋共同构成钢筋网片; 负筋上还有分布筋的;是的,所指的负筋是面筋; 是的,布置了双层双向钢筋后,就不再布置负筋和分布筋了。