• 图纸上写剪力墙在各楼面处无连梁者均设置暗梁是什么意思

    图纸上写剪力墙在各楼面处无连梁者均设置暗梁是什么意思? 图纸上说纵筋与连梁纵筋相重时,与连梁纵筋搭接长lle其中lle是什么多长? 图纸上说暗梁的腰筋与拉筋按03G101-1图集,图集上有点看不明白谁能说一下是什么意思?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、就是没连梁时剪力墙需要布置暗梁,暗梁应该图纸给了大样图的 2、lLe 是非抗震的搭接长度,你可以参考03G101-1图集第34页,这个与混凝土等级和钢筋直径等有关。 3、拉筋一般是梅花形布置的,你可以在工程设置里面修改一下。不过具体还是得看图纸说明。

    2011-06-29 14:37:16 

  • 暗梁属于墙的加固结构,连梁纵筋搭接长lle详见03G101图集中附表,暗梁腰筋一般不需要设置,由墙的水平筋代用,拉筋按图集规定,根据梁宽大小不同分别设置

    2011-06-29 14:42:19 

  • 意思是未设连梁处布置暗梁; 根据钢筋直径、混凝土强度等信息查表 就是按梁的箍筋间距的两倍布置。

    2011-06-29 14:35:30 

  • 图纸上写剪力墙在各楼面处无连梁者均设置暗梁是什么意思? 就是在每层楼板面(楼层标高)处没有连梁的地方要设置暗梁,设计说明里面有一般图纸上就不标明了。 图纸上说纵筋与连梁纵筋相重时,与连梁纵筋搭接长lle其中lle是什么多长? lle是搭接系数*lae得到的搭接长度,搭接系数在03G101-1上有 图纸上说暗梁的腰筋与拉筋按03G101-1图集,图集上有点看不明白谁能说一下是什么意思? 拉筋是隔一步一设置的,就是间隔布置。 要是还有问题在联系。

    2011-06-29 14:37:23 