• 关于三阶桩承台钢筋的处理。

    在设计文件中:三阶桩承台钢筋描述如果为 每边6B20@100,在钢筋软件中如何输这些钢筋信息,问过当地分公司,他们说没有办法解决,但愿有高手能助我。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在单构件输入中有这种三桩承台的参数图,可以直接输入计算,输入时不要考虑间距,只输入6B20就可以了。

    桩

    2011-06-29 15:23:30 

  • 这个完全可以解决的呀 一般三桩承台在底部有一钢筋网,然后3边再加强钢筋 新建个三阶桩承台,每边的6B20@100在承台单边加强筋中输入

    钢筋软件

    2011-06-29 15:34:54 