100200CS 2011-06-29 16:51:04 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1385查看 4回答
基础层柱子箍筋问题
基础是独立基础的,基础底标高是-11.35 ,独立基础厚500,基础底板面标高是-10.05.为什么在基础层计算箍筋的时候只有3个箍筋,1米3的高度只有3个箍筋,这是一怎么回事?求解,速求解?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看的三个箍筋应该是属于柱筋(插筋)锚固在独立基础里的箍筋吧,基础顶到底板的柱子箍筋另外计算,你查看柱子的钢筋工程量就明白了。
2011-06-29 20:06:02
-
软件设置的基础层只显示柱子在基础内的2根箍筋,从独立基础顶部到±0.0这段柱子的箍筋都显示在上一层了,你去上一层看一下钢筋三维或计算结果就看到了,这样便于提量,而且柱子在基础内图集也是要求2根箍筋。
2011-06-29 17:00:53
-
软件默认是3跟 工程设置,计算设置,基础,独立基础,第22项
2011-06-29 16:58:54
-
检查各构件标高,再有就是箍筋间距!肯定哪里错了?
2011-06-29 17:00:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看