• 基础层柱子箍筋问题

    基础是独立基础的,基础底标高是-11.35 ,独立基础厚500,基础底板面标高是-10.05.为什么在基础层计算箍筋的时候只有3个箍筋,1米3的高度只有3个箍筋,这是一怎么回事?求解,速求解?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看的三个箍筋应该是属于柱筋(插筋)锚固在独立基础里的箍筋吧,基础顶到底板的柱子箍筋另外计算,你查看柱子的钢筋工程量就明白了。

    2011-06-29 20:06:02 

  • 软件设置的基础层只显示柱子在基础内的2根箍筋,从独立基础顶部到±0.0这段柱子的箍筋都显示在上一层了,你去上一层看一下钢筋三维或计算结果就看到了,这样便于提量,而且柱子在基础内图集也是要求2根箍筋。

    2011-06-29 17:00:53 

  • 软件默认是3跟 工程设置,计算设置,基础,独立基础,第22项

    2011-06-29 16:58:54 

  • 检查各构件标高,再有就是箍筋间距!肯定哪里错了?

    2011-06-29 17:00:16 